Как сэкономить 96 000 рублей на монтаже СКУД? Считаем вместе!
Дорогие коллеги-интеграторы и монтажники! Сегодня поговорим о том, как можно реально сократить смету на монтаж системы контроля доступа. Знаете, что часто составляет до 40% бюджета проекта? Правильно — кабельная инфраструктура и монтажные работы!
Многие по привычке используют классический протокол Wiegand. Но давайте посмотрим правде в глаза — это дорого и неэффективно!
Многие по привычке используют классический протокол Wiegand. Но давайте посмотрим правде в глаза — это дорого и неэффективно!
Реальный пример из практики:
Объект: офисный центр, 16 проходов, 32 считывателя.
Считаем по-старому (Wiegand):
Кабель: 2000 метров
Стоимость: 104 000 рублей
Трудозатраты: 108 часов
Кабель: 2000 метров
Стоимость: 104 000 рублей
Портов контроллера: 32
Считаем по-новому (OSDP):
Кабель: всего 176 метров!
Трудозатраты: 9,5 часов
Портов контроллера: всего 2!
Стоимость: 8 100 рублей
Экономия:
Кабеля — в 11 раз меньше!
Времени монтажников — в 11 раз меньше!
Портов контроллера — экономия 30 штук!
Денег — 96 000 рублей (92%)!
Почему так получается?
Wiegand требует 6-8 жил на каждый считыватель и тянет каждый кабель отдельно в серверную. А современный OSDP использует всего 4 жилы и подключает считыватели «гирляндой» — до 16 штук на одном порту! Да, оборудование OSDP может быть на 10-20% дороже. Но разница полностью окупается на монтаже. А на крупных объектах это просто спасение!
Подробный разбор, как протокол OSDP и интерфейс RS-485 сокращают смету СКУД в 10 раз. Сравнение топологий звезда и шина. Детальный расчет материалов для 32 считывателей и трудозатрат
Нет комментариев